Do tří měsíců musím získat souhlas s užíváním stavby, technicky vzato bych to stihnout měla, horší je to s papírováním, tak tu asi budu trošku zjišťovat od zkušených. Zápisy o zkouškách vnitřních rozvodů vody a kanalizace, o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, o těsnosti kanalizační přípojky..,všechno děláno svépomocí,našla jsem si k tomu nějaké vzory na internetu, které bych si nechala potvrdit profíkem, chci se zeptat, zdali jste měl také někdo jen jednoduše napsáno kdy a kde došlo ke zkoušce a že je vše v pořádku a úřadu to takto stačilo?
@dzejn_j ano, meli jsme to takto podle dostupnych vzoru - byly tam napsane zkusebni tlaky.
to same se tyka i topeni - zapis o topne zkousce, mate-li teplovodni
urcite potrebujete dale:
1. revizni zpravu elektro
2. revizni zpravu k hromosvodu
3. revizni zpravu ke kominu
mate-li plyn pak i revizi od plynare
hasici pristroj - vcetne revize!
kourova cidla - vcetne potvrzeni ze doslo k instalaci opravnenou osobou v souladu s projektovou dokumentaci.
overte si s mistnim stavebnim uradem, zda bude vyzadovat i mereni radonu v objektu. vetsinou to vyzaduji, ale jsou vyjimky.
to mereni trva cca tyden az 10 dni takze pokud to bude potreba tak to zacnete resit radeji hned.