Dobry den, koupili jsme novy dum s podlahovym topenim, ale pri predani nam bylo receno ze vsechno si precteme v dokumentaci. Bohuzel v dokumentaci nebylo nic ohledne podlahoveho topeni.
Na internetu bohuzel nedokazu najit potrebne odpovedi. Mohli by jste mi prosim pomoci odpovedet nasledujici otazky?
- Ma byt v prutokomeru voda do pulky, nebo by meli byt cele plne vody? Viz obrazek.
- Jedna se o dvouregulacni rozvod? Jak to mohu poznat?
@bft kolik je vody v průtokoměru je úplně jedno. Podstatné jsou průtoky a zda funguje. Pokud má topit, měl by být průtomk min 1.5l/min. Osobně bych vyměnil manuální odvzdužňovací ventily (uprostřed s bílou čepičkou) za automatické. Nevím co znamená a kde jste vzal pojem dvojregulační rozvod. Základní nastavení průtoku se obvykle nastavuje po sundání červené čepičky u průtokoměrů. Podobně můžete průtoky ovládat bílýmy točítky na dolním trámci. Ty se ale normálně používají jen pro vypnutí nabo zapnutí okruhu.