Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně izolace desky. Ve stavebninách nám doporučili použít penetraci od Den Braven a na to prý stačí Lepenka Elastobit GG 40. Máme střední míru radonu.
Má někdo zkušenost s touto lepenkou? Stačí to tak?
Děkuji za odpovědi
@annabell92 podivejte se do projektubtam budete mit urcite navrzena opatreni na stredni radon
Ja natiral penetraci a na to Dekbit AL 40 - lepenka s hlikovou vlozkou
@annabell92 záleží i na propustnosti zeminy. Já mám střední radon a střední propustnost a navržen v projektu asfaltový pás glastek 40 speciál. Použil jsem charbit elast G S40.
Tady něco k tomu http://www.suro.cz/cz/publikace/radon...
@annabell92 vyjímám
Použití protiradonové izolace Samotná protiradonová izolace tvoří dostatečnou ochranu staveb s pobytovými prostory v kontaktních podlažích, které jsou stavěny na pozemcích, kde třetí kvartil koncentrace radonu nepřesahuje následující hodnoty: • 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy, • 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy a • 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností. Z výše uvedeného vyplývá, že samotná protiradonová izolace může být použita nejen na pozemcích zatříděných do středního radonového rizika, ale i na pozemcích s rizikem vysokým, jestliže třetí kvartil koncentrace radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek rozhraní mezi středním a vysokým rizikem.