Popraskane základy

Dobrý den, firma mi vylila beton do základových pasů, při teplotě 35°C a výztuž byla podle mě navíc nedostatečně krytá betonem, což vedlo k výsledku viz foto. Starost mi dělají trhliny a možný zvýšený zemní odpor, protože uzemnění je vyvedeno ze spodní části výztuže. Prosím o názor, zda volat statika na posouzení, nebo pokračovat se ztraceným bedněním. Děkuji
Odpovědět
Profilova fotka
Tak schválně, jak se k tomu tady vyjádří statik či technolog. Já to vidím jako smršťovácí trhliny vlivem rychlého tuhnutí při vysoké teplotě a hodně naředěného betonu. Nevím jakou třídu betonu vám tam vylili, možná by bylo vhodné doplnit dodací list, ale to stejně neřeší zředění směsi na místě v mixu. Doporučuji vám udělat v jednom místě malou sondu a zjistit do jaké hloubky ty trhliny zasahují. Možná by taky bylo vhodné doplnit armovak základového pasu...
Odpovědět
@petrkunc132 @petr1999 No ale ty by měly jiný průběh. Tady se prorysovaly armokose. Výztuž pasu pro RD jsem navrhoval za celou moji pouze jednou za celou moji "kariéru" 🙂 a tove velmi specifických geologických podmínkách. Řekněme že vy máte taky takové specifické. Podle mě je to nedostatečné krytí výztuže a špatně ošetřování betonu- málo jste kropili při tuhnutí. No ale teď co s tím... zavolat zhotovitele, projektanta, či dozora. Já bych zjistil zkoušku pevnosti schmidtem nebo zatěžovou zkouškou.