Radonová ochrana ve spojitosti s podlahovým vytápěním

Zobraz úvodní příspěvek
Dobrý den, Pozemek má nízký radon. Dům v projektu podlahové vytápění. Stavební úřad před vydáním stavebního povolení požadoval opravu projektu s vazbou na novou výhlašku o radonové ochraně u domů s podlahovým vytápěním. Údajně, podlahové vytápění potencuje uvolňování radonu, a proto se musí zvýšit radonová ochrana. Projektant alibista opravil projekt na nejvyšší možné radonové opatření jakoby měl pozemek vysoký radon, což něco stojí. Neřešíte náhodou někdo stejnou situaci ? Dilema ? 1) Postavit dům s nejvyšším radonovým opatřením dle projektu - 2 vrstvy asfaltového pásu Glastek 40 special mineral a odvětrávání základů vedené nad střechu ? 2) Snížit ochranu na střední radon, tedy ubrat jednu asfaltovou vrstvu a v případě problému dát do odvětrání větráček, který bude podtlakem odvětrávat radon ven nad střechu ? Řešíte-li podobnou situaci, poraďte prosím.
Odpovědět
1
2
Co zjišťuji tak není ani tak problém s jednou vrstvou kvalitní hydroizolace, ale s detaily kterými radon prostupuje do domu. Takže neznamená, že když si dá někdo tři vrstvy tak radon v domě nemá a naopak, kdo má jednu vrstvu tak dostane rakovinu. Pokud se neohlídají detaily např. okolo trubek, což je častý problém tak budete mít špatné výsledky s radonem i u třech vrstev hydroizolace. Pokud si to dělá člověk sám tak být pečlivý a pokud to dělá firma tak vše řádně kontrolovat.
Odpovědět
Zdravím, myslím si, že do množství radonu má hlavně mluvit celková konstrukce domu, domnívám se, že nejhorší kombinace je "přesazené zdivo přes desku" a podlahové topení, kdy je vlhký vzduch s plynem rozpuštěným ve vodní páře defacto nasáván plástvemi cihel a odpařován nejteplejší částí zdiva do místnosti. Nejvíce na radon jsou místa bývalých potoků a meliorací, kde jsou odneseny nejmenší částečky hornin. Pokud se někde "naměřil radon" bylo to vždy ruku v ruce s vlhkostí. Třeba byla hydroizolační spára pod úrovní okolního terénu nebo doslova chyběl kus podkladního betonu, protože celá deska byla z domácího betonu v kategorii, že by to rozhrabaly slepice. Martin
Odpovědět
@martin_fio Máte pravdu, přesazení cihelného bloku je velmi problematické. Radon přímo z pod desky putuje do voštin zdiva a dále se dostává do domu. Ale i u nepřesazeného zdiva, zakončení hydroizolace pod zateplením se radon nemá jak dostat pryč a vstupuje do domu. Neviděl jsem snad nikoho kdo by hydroizolaci vytáhl ven i přes izolaci, aby mohl radon odcházet pryč. Ale pak nám v tomto místě vznikne tepelný most, ale jak velký je jsem nikde nezjistil.
Odpovědět
Dobry den, radon mame stredni, nicmene mame podlahove vytapeni. Proto jsem daval 2 vrstvy Glastek Mineral 40 a zaroven jsem odvetral desku podle dokumentu( http://www.radonovyprogram.cz/fileadm... ). Ano je potreba precist a chvili se tomu venovat, ale myslim si ze to stoji za to. Na nas barak deska cca 200m2 stala cela instalace odvetrani desky vc. materialu asi 2,5tis kc a asi 3h prace. S tim, ze podlozi pak bude odvetravat kominek ktery je vyveden vedle baraku cca 7m. Komin muze byt bud na strese anebo prave vyveden na bok od RD. Zaroven Glastek Mineral 40 byl v ramci odsazene konstrukce cihel navaren i na vodorovnou stenu predsazene cihly v ramci zpetneho spoje a tudiz nebude vnikat do dutych sten cihel (mame Porotherm T Profi). Mozna jsou tyhle opratreni zbytecna, ale dodatecna opatreni jsou cenove a casove daleko narocnejsi.
Odpovědět
@martin_fio, @fujit Vůbec nezáleží jak je přesazené zdivo. Záleží kde a jak je ukončena hydroizolace.
Odpovědět
@zmrz_lina Já už se ničemu nedivím, každý úřad si to dělá po svém. Každopádně chci to vyřešit nejem kvůli kolaudaci, ale i kvůli nám.
Odpovědět
@katka_katousek To se zase firmy se vzduchotechnikou budou mít :-(
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 1 roce
Zdravím, můžu se zeptat o kolik vám co máte radonovou ochranu pro střední či vysoké hodnoty radonu, zvýšilo cenu stavby? Alespoň orientačně jak je to nákladná záležitost.
Odpovědět
@ookami_hime 2x vrstva 115m2 + přesahy - 40.000 Kč
Odpovědět
@ookami_hime 2 vrstvy glastec special mineral s praci 175m2 75 tisic. Kdybych stavela ted udelala bych odvetrvanou zakladovku, usetrila bych a jeste by byl vysledek mnohem efektivnejsi.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 3 měsících
Dobrý den. Na mém pozemku byl naměřených radon 640 kBq/m3, což je velmi vysoká hodnota.. Myslíte, že na takto vysoký radon bude stačit radonová izolace v kombinaci s odvětráváním desky? Děkuji za každou radu.. Jen uvedu, že pozemek je dle radonové mapy v oblasti s velmi nízkým radonem, sousední pozemky mají max. střední radon, spíše nízký.. Asi jsem měl hold smůlu a pod mým pozemkem je něco špatně.. Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by mi napsal jak měl vysoký radon před stavbou, jaké učinil protiradonové opatření a jak měl vysoký radon měřený při kolaudaci.
Odpovědět
Zdravim, prave jsem cerstve po mereni Radonu s vysledkem (stredni) a premyslim jestli je to cele to mereni obektivni a nezavisle, kdyz firma jenz provadi mereni , aby v budoucnu nemela nejaky problem s pripadnym prekrocenim limitu preventivne uvede vysledky do horsi kategorie a tim si take zajisti alibi, ale i dalsi zakazku pri druhem merenim u kolaudace.Predpokladam, ze se kazdy obrati na stejnou firmu co mu provedla jiz mereni na pozemku. Kdyz se vziji do situace vlastnika merici firmy choval bych se uplne presne tak to.V pripade nizkeho Radonu uz nemaji dalsi praci a to nemluvim o firmach, jenz se zabyvaji I vypracovani navrhu na patricne odstrani Radonoveho zamoreni. Jestli je Radon tak nebezpecny jak se tvrdi, proc se tedy neprovadi celoplosne mereni vsech budov v CR ? To budeme zanedlouho I strechy pokryvat ochranou izolaci proti skodlivemu kosmickemu zareni. Mozna chemikalie, ktere si dobrovolne vkladame do ust a oblekame si je, dychame me je, jsou daleko nebezpecnejsi nez nejaky Radon.Co jeste nasi vedci obevi a ceho se jeste budeme muset v budoucnosti bat.Treba ty dnesni izolacni materialy budou uvolnovat nejake jedovate latky.
Odpovědět
Článek se načítá
Profilova fotka
@hondoslav zdar, měl jsem na pozemku vysoký radon. Udelal jsem odvetrani zakladove desky vyvedene na strechu kde jsou aktivni vetraky + glastek mineral + rekuperace. Pri mereni pred kolaudaci je stav radonu v interieru RD na dolni hranici meritelnosti přístrojů. Protokol zatim jeste nemam v ruce, bude tak do týdne. Mám sterkopiskove podlozi, takze asi nejspis ten radon lepe pronika podlozim do vrchnich vrstev. Nevim jestli je to nafoukla bublina nebo neni. Asi by se treba mely udelat dve mereni pred stavbou na pozemku pokud tomu nekdo neveri, ale kdo to bude platit ze?
Odpovědět
@mojza Ono se to mereni provadi vpodstate plosne. Jsou na to radonove programy od Statniho uradu radiacni ochrany.
Odpovědět
Profilova fotka
@ookami_hime máme 2 vrstvy Glastek Special Mineral 40 a polozeni jedne vrstvy (narezani a rozlozeni na plochu,aby se narovnala, den predem) trvalo ve 2 lidech svepomoci 1 den. Takze 1 vrstva podlahove plochy 60m2 + presahy = 8 roli za 8 tisic+ pujceni horaku 160Kc = 8160Kc.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 2 letech
Dobrý den, Chtěl bych poradit mám středný radon, řeším zda použít ještě 2 vrstvu izolace jelikož uvažuji o podlahovém topení kde se navyšuje propustnost radonu akorát to má háček že pod zdivem mám pásy v jedné vrstvě modifikovaný SBS 5mm pásu, má význam dělat druhou vrstvu izolace ale nebude pod zdivem nebo postačí jedna vrstva a v domě mít rekuperaci? Odvetrani zakladove desky nemám Díky za info Fojtik
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 4 letech
Dobrý den, pokud jsem to správně pochopil, tak odvětrávání radonu musí být realizováno vždy, jestliže je objekt vytápěný podlahovým topením, které přiléhá k zemině. Tedy i v případě nízkého radonového indexu. Je to pravděpodobně zmíněno v normě ČSN 73 0601 (bohužel nemám k dispozici). Je tomu opravdu tak? Setkal jsem se s mnoha projektanty a stavebníky, kteří tvrdí, že při nízkém radonu není odvětrávání nutné. Máte odvětrávání i vy při nízkém radonu? Díky.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

Dobrý den, pokud jsem to správně pochopil, tak od…
@raptor18 Informácie nájdete na stránkach https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/pra... tu je zjednodušená tabuľka:
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@raptor18 Informácie nájdete na stránkach https:/…
@roman_ děkuji, ale tento článek nezohledňuje podlahové topení, které je nutné zajisté brát do úvahy. Mnoho článků na webu uvádí nutnost odvětrávání radonu i při nízkém indexu a odkazují se na výše uvedenou normu.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@raptor18 Informácie nájdete na stránkach https:/…
@roman_ Ještě doplňuji zdoje, které jednoznačně říkají, že odvětrávání radonu je nutné při použití podlahového topení nezávisle na radonovém indexu. Myslím, že jde o důvěryhodné zdroje. https://www.radonovyprogram.cz/casto-... https://stavba.tzb-info.cz/izolace-pr...
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

@roman_ Ještě doplňuji zdoje, které jednoznačně ř…
@raptor18 Normu som nečítal, ale keď som to pred dvomi rokmi riešil, tak som našiel článok, kde bolo, že pri použití núteného vetrania nie sú nutné žiadne opatrenia nad rámec hydroizolácie. Teda snáď len s výnimkou vysokého indexu. Ale zodpovednosť za projekt má projektant a pokiaľ stavebný úrad povolí stavbu, kde nie je odvetranie podložia, tak to nie je treba.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

@roman_ Ještě doplňuji zdoje, které jednoznačně ř…
@raptor18 Druhá vec je, že norma sa stáva záväznou až v momente, kedy uvediete v technickej správe, že podľa nej budete postupovať. Inak je to iba doporučene.
Odpovědět