Jak jste řešili dešťové svody, skryté v zateplovacím systému? Chceme dát KG trubky do EPS tloušťky 20 cm. Dům máme z dutých cihel tloušťky 30 cm.
Nevím si rady s následujícím:
- jaký průměr svodů zvolit
- jak svody osadit v rámci těch 20 cm polystyrenu - zda je přisadit přímo k obvodové stěně a až na to polystyren, nebo zda nebude vhodnější dát na obvodové zdivo nejprve pár cm např. šedého polystyrenu kvůli eliminaci tepelných mostů a až na to KG trubku a zbylou tloušťku zateplováku
- zda nedat v okolí skrytých svodů lepší zateplení (šedý polystyren místo bílého), když je v daném místě ztenčená izolace
Poradí někdo z vás, kdo už skryté vody řešil? Moc děkuji.
Ahoj, jsi na serveru kde 99% uživatelů řeší jestli šedou nebo šedou... Tohle si nech zpracovat od projektanta. Já jsem stavarka a neumím ti 100% odpovědět, určitě je dobré ve zdivu udělat drážku třeba 30-50mm hlubokou, drážku vyplnit izolaci nejlépe PIR, potrubí nejlépe svařované např Geberit PE, kotvit akustickými objimkami. Pak je problematické napojení okapů. Vůbec nejlepší je tuhle blbost nedělat a udělat to klasicky.
Tak průměr odvisí od velikosti střechy a od počty svodů. Já bych do toho ale taky nešel. Vypadá to samozřejmě lépe, ale pokud v budoucnu nastane nějaký problém, tak se nedoplatíte.
@skunkos Souhlas.
@renatka_k Pokud Vás tento nápad neopustí, je potřeba udělat to co Vám napsala iveta_89. Co nejvíc izolace mezi trubkou a zdivem a to pokud možno PIR. I tak si tam uděláte tepelný most. Navíc musíte řešit odhlučnění.
@renatka_k Rozmysli si to pořádně. Myslím si, že vše podstatné bylo sepsáno výše. Já od toho také upustil a nemyslím si, že by to venku na fasádě nějak rušilo. Vypadá to prostě přirozeně.
@davex tak záleží na typu domu, myslím tím plochá střecha , nebo sedlová atd. Pravda je, že ideál je nekomplikovat si vodou budoucí život v baráku, čím víc ji bude stékat mimo barák, tím lépe. Zrovna teď o víkendu známý řešil zatékání přímo do rozvaděče z ploché střechy. (Samo že o víkendu bez elektřiny, kromě čerpadla a pár zásuvek). Blízko rozvadeče má světlík v TM a svod dešťové vody ze střechy, který je navíc ukrytý za šatní skříní. Jestli to protéká díky svodu, nebo světlíku nikdo neví, takže ho čeká pěkná pakárna. Takže davex má nakonec pravdu, lepší je se tomu vyvarovat, dnes je málo firem co dokáží profi utěsnit různé svody a světlíky i když systémy na to jsou, bohužel lidi šetří na blbostech. A hledat pak tu prasklinku kudy si našla voda vlastně cestu je bez destrukce části konstrukce nemožné.
@lto007 Mám domek s atikou, plochou střechou. U mě by ty skryté svody vypadaly opravdu elegantně. Nicméně, když vidím, jaká je voda svině a že si skulinku vždycky najde, jsem nakonec rád, že jsem to vytáhl ven.
Rozmluvili mi to sami kluci, kteří je dělají a montují. Sice je hromada lidí, co to má už x let a neměli problémy, ale jsou právě i takoví, kteří ty problémy mají. A opravdu, jsou to problémy nemalé.
A je pravda, když se ti někde udělá mokrý flek, neznamená to automaticky, že přímo pod ním je jeho zdroj.
@davex ale jo, pokud někdo dbá na eleganci, tak ať má svody skryté, mě jen zaráží, že projektant umístí takový svod 1 - 2 m od rozvaděče v TM, no že je tam světlík, budiž, ale sám bych blízko elektro nic nedával. Jinak co se týče dotazu původního, tak osobně jsem viděl dva baráky zblízka (oba kamarádi) co mají skryté svody, bohužel ani jeden z nich nezateploval, svody jsou zasekané ve zdivu, čeho jsem si nevšiml je, jestli mají nějaké revizní otvory někde u podlahy (zvenku určitě ne), gajgr můžu kontrolovat po každém větším dešti, jestli není něco ucpané, nedávno jsem řešil ucpaný okap zahradního domku ze střechy která má krytinu kanadský šindel, no takový sajrajt hotovo!, i když na ploché střechy se nedává. Co se týče tloušťky svodů dle tazatele, tak tam by to mělo být podle plochy střechy a průměru svodu jaký se vejde do té izolace. Tj. čím větší plocha střechy, tím víc svodů o daném průměru. Jastli na to jsou výpočty nebo norma je potřeba dohledat, resp. projektant by to měl dát na papír.
Také budeme vést výše uvedeným způsobem - KG potrubím na fasádě, zateplení 20 cm. Ale technicky jsou na to jiní, než já, kteří to budou dělat. Já se nevyznám a nechci tu něco plácnout. Každopádně máme i neviditelné okapy. Tam jsem byli upozorněni, ať tam dáme topný drát. Jinak pokud je to dobře provedeno, nesmí být problém :-D
@renatka_k jeste tu nezaznelo riziko mozneho zacpani snehem/ledem a pak se voda nema kde dostat takze vam svod praskne. Nekde jsem slysel ze se to resi nejakyma odporovyma kabelama, aby se ten led rozpustil... Ale taky bych do toho nesel...