Střechu máme vazníkovou, domek přízemní. Někteří sádrokartonáři nalepí parozábranu na konstrukci a pak zaklopí sádrokartonem. Jiní to nalepí zespodu na vazníky a pak teprvě dělají konstrukci a zaklopí. Proč se ptám? Jde mi hlavně o vedení kabelů pro osvětlení, neboť v případě montáže parozábrany až na SDK konstrukci se přece pak musí pro každou bodovku (a v domku jich nebude zrovna nejmíň) udělat v parozábraně otvor pro kabel a potažmi i pro bodovku. To si pak přece člověk tu parozábranu docela prošpikuje ale. To se mi moc mým selským rozumem :-D nepozdává. Jak to máte vy?
Ja by som sa na ten vystup na povalu aj vykaslal, ved ani neplanujem velky ulozny priestor, kedze mam navrhnuty vaznikovy krov. Ale ako clovek potom skontroluje, ci sa hore nahodou nieco nedeje? Myslim vlhnutie, plesne a tak. Ved len tu na streche je niekolko pripadov plesniveho podkrovia. A keby na to ti ludia vcas neprisli, no nechcem vediet...
Ahojte, po dlhej dobe obnovujem temu. Konecne robime zateplenie stropu. Izolacia ide medzi vazniky, zo spodnej strany vaznikov by sme mali dat parozabranu. Pod parozabranu zavesime SDK podhlady. Vzniknuta medzera medzi parozabranou a SDK bude sluzit na rozvody rekuperacie. Mam to tak aj v projekte, projektant s tym nemal problem. Dokonca tvrdil, ze je to lepsie riesenie.
Podla realizatora vsak vraj moze nastat problem, ze v medzere medzi parozabranou a SDK sa moze kondenzovat vzdusna vlhkost. Navrhuje mi, aby sme dali parozabranu uplne dolu na SDK zavesy. Mne sa to vsak nepaci, lebo parozabrana na SDK zavesoch bude v konecnom dosledku derava ako reseto kvoli uchytavaniu SDK.
Co s tym?
Co na to hovorite?
@blacksr dakujem Jarka. Mam presne ten isty nazor, vsak vlhkost a teplota medzi SDK a parozabranou bude taka ista ako v obytnych miestnostiach.
Moj realizator mi tvrdi, ze to konzultoval s clovekom z Isoveru a ten mu odporucil dat parozabranu dolu na SDK zavesy - prave kvoli vlhkosti. Takze bud to moj realizator nekonzultoval, alebo maju v Isoveri skutocnych "odbornikov".
Inak ako kompromis, kedze trvam na parozabrane pod vaznikmi, mi realizator navrhuje dat parozabranu aj pod vazniky, aj pod SDK zavesy :-D
No dvojita je blbost to je jasne. Ked date na konstrukciu pod sdk skrutky to závitom utesnia a ano roby sa to tak uplne bezne. Ked date nad konstrukciu trba pocitat so savesmi ktore spravia 100x vacsiu trhlinu + rekuperacka. No to zas treba investovat do pasky. Je jedno co si date pokial to bude spracovane kvalitne. Pre realizatora je jednoduchsia prva mosnost. A pravidlom je, ze jednoduchsie je casto kvalitnejsie.
@majo41 som opacneho nazoru. Ako ucinnejsia (menej perforovana) sa mi zda moznost, ked sa parozabrana da rovno na vazniky. Pokial sa pouziju priame zavesy na SDK, alebo droty s okom, tych dier v parozabrane bude podstatne menej, ako ked sa to da na konstrukciu.Diery viem dodatocne osetrit silikonom, tmelom alebo paskou, este pred zakrytim SDK doskami. A to nehovorim o problemoch v pripade instalacie bodoviek, vyvodov rekuperacie a inych dier v strope. Navyse, parozabrana umiestnena priamo na vazniky vytvori suvislu vrstvu aj nad prieckami.
Pre realizatora je jednoduchsia prva moznost - dat to na konstrukciu SDK - to bude asi dovod, preco sa ma snazi nahovorit na tuto moznost.
Ahojte, tak strop je zatepleny, parozabranu sme uchytili rovno pod vazniky a teraz ideme tahat priecky z Ytongu.
Podla projektu by malo byt medzi prieckou a parozabranou pruzne napojenie, asi kvoli tomu, ze vazniky mozu pracovat.
Vychadza mi to tak, ze ak budem murovat na cele prieckovky, medzi Ytongom a parozabranou mi vznikne medzera zhruba 10cm. Potrebujem ju nejako vyplnit, aby to bolo pruzne a zaroven to zvukovo izolovalo. Co poviete, keby som na priecky zvrchu nalepil mineralnu vlnu, napr. Isover Akuplat?
ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu. Rekonštruujeme asi 40 ročný dom a ideme znížiť stropy sadrokartonom a chcel by som sa spýtať na postup a zloženie. Prečítal som tu už dosť diskusií, ale nenašiel som odpoveď na našu situáciu. Chceme zatepliť povalu (30 cm min. vatu) a znížiť strop bez zateplenia asi o 5 cm (hlavne kvôli dopraskanému terajšiemu stropu). Strecha je nová a neplánujeme tam podkrovie (max ako úložný priestor) Ide mi hlavne o to ako toto celé vyskladať ? Kde dať parozábranu? Či dať parozábranu? ďakujem
@kajin13 Parozábranu dajte na teplejšiu stranu konštrukcie, čiže poradie znútra musí byť:
SDK - parozábrana - vlna - pôvodná konštrukcia
alebo ak bude vlna zhora, tak
SDK - vzduch - pôvodná konštrukcia - vlna .... ak je súčasný strop vzduchotesný, parozábranu netreba
alebo
SDK - parozábrana v medzere - pôvodný strop - vlna
alebo
parozábranu položiť pod vlnu na povale
Parozábrana se lepí na omítku po celém obvodě místnosti. Omítka může být silná např. jen několik mm, ale taky i 2 cm - a je silně paropropustná, takže vlhkost se do prostoru nad parotěskou nutně musí přes tuto omítku dostat vždy i při super pečlivosti. Je to tak, nebo se pletu???
Problém není jen v rel. vlhkosti prostředí, ale i v tom, že v některém místě tato vlhkost v izolaci může vlivem ochlazení na rosný bod zkondenzovat - to možná Španělům nehrozí, nebo ještě o této možnosti neví :-N
@tiotio Celé je to o klimatu - o tlakových, vlhkostních a teplotních poměrech v každé lokalitě. Fyzika platí po celém světě, ale na každém místě jsou jiné podmínky. Čili v této souvislosti jsou nějaké zkušenosti ze Španělska, z Ameriky, z Austrálie a Severního pólu nepoužitelné. :-p
to sice hej,ale nutno podotknout, že i u nás o nějaké parozábraně mraky sádrokartonářů ví pouze z příruček a prakticky ji ještě ani neviděli. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti z několika zavedenými firmami. A jak se mají dělat detaily, jsem jim musel vždycky vytisknout a v předstihu předat - a i tak chtěli parotěsku lepit na omítku silikonem. Hlavně že se chlubili certifikáty od Rigipsu.
No ale stejně platí co jsem uvedl výše "Parozábrana se lepí na omítku po celém obvodě místnosti. Omítka může být silná např. jen několik mm, ale taky i 2 cm - a je silně paropropustná, takže vlhkost se do prostoru nad parotěskou nutně musí přes tuto omítku dostat vždy i při super pečlivosti" takže sám nevím, jak té parotěsnosti docílit ????
@dragotin Do sklennej vaty sa môže dostať len toľko vodnej pary koľko sa jej je schopné odpariť.Cez malé dierky ,alebo omietky sa nedostane toľko vlhkosti ,aby mohla uškodiť(kondenzovať).Štandardná vlhkosť v murive sa pohybubuje od 4 do 6% u nezatepleného domu ,u zateplených o 2% viac.Preto malé dierky po skrutkách nie sú škodné.Mám skúsenosť keď firma vôbec nad sadrokarton nepoužila parotesnú fóliu a nič nevlhlo..
Jak jsem slíbil, zde stanovisko kapacity: " V této Vaší situaci zateplené konstrukce nelze aplikovat parozábranu ze spodní strany konstrukce, ale je třeba ji provést tak , že bude umístěna shora na původní podhled mezi původními trámy tak, že bude ležet na těchto prknech a na boky trámů a na navazující obvodové zdivo a komínové těleso vždy parotěsně nalepena (tmelem Jutafol Mastic). V žádném případě ale nesmí parozábrana vrchem trámy obalit a z původního podhledu směrem k parozábraně nesmí vyčuhovat ostré předměty, jež by parozábranu mohly poškodit (hřebíky, vruty apod.). Zároveň je potřeba aby v místnostech s vysokým tepelně vlhkostním namáháním (např. koupelna) existovala funkční dostatečně nadimenzovaná nucená ventilace ventilátorem (odtah), nebo koupelna bude mít karmu."
což je sice hezké, ale prakticky nerealizovatelné - kromě odsávání :-S
parotesne schody ani vylez na pudu se nevyrabi.a vsem chytrolínům doporucuji si spočítat kolik vody se za den v domacnosti skutecne odpari.ale poctive a mozna zacnete premyslet proc jste si život zabalili do do igelitu.parotes totiž v podstate není nic jiného.hanys.p.s.neverici tomase klidne pozvu na svoji chalupu at vidi jak se bydli v difuzne otevrene stavbe.
@hhanys súhlas, Vyššie spomínaná parozábrana perfektne nalepená na stene nezabráni prenikaniu pary do steny vedľa pásky. Tiež mám drevené stropy bez parozábrany a ku žiadnej kondenzácii nedochádza.
@antonmesaros no premeral som to, vlhkosť sa pohybuje pri IV 70% od 12 do 17%, pod 10% sa dá ísť len pri strate vnútornej vlhkosti pod 50%, čo už môže byť nepríjemné.
Mam problem. Na strope parozabrana, ideme davat sadrokarton a na parozabrane kondenzuje voda, zrejme vlhko od poterov a omietok. Dat alebo nedat sadrokarton? Dakujem :-|