Zdravim,
jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik.
V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
@dollysek7 Promyslete, jestli nemáte další velké spotřebiče - typicky právě čerpadla nebo cokoli dalšího. Ale ani lednice, ani mrazák to nejsou. .:) 600W je fakt velká spotřeba.
Někde tu zazněla i poznámka o naseknutém kabelu v zemi. To by teoreticky taky mohlo být. Skoro bych si u toho tipnul, že se tam bude dělat teplo. Neměli jste v zimě někde v místě, kde je kabel tažený, nějaký flek, který byl dřív bez sněhu, než zbytek?
@dollysek7 Ono jde o to, že jste zřejmě podepsal předavku + zaškolení.
Já třeba můžu nastavit úplně vše na čerpadlu. Takže když bych su nastavil (i neúmyslně), že pojedu jen na topné spirály, tak je to moje chyba.
Proto jsem si hned nainstalovat elektroměr čistě pro čerpadlo a první rok pravidelně kontroloval.
Spíš bych to nechal zkontrolovat elektrikářem, jestli je vše Ok zapojené.
Pak jde o to, jak je to nastavené v čerpadlu.
Ještě mě napadlo, nemáte někde únik topné vody, když se vám vyprazdnila akumulačka?
@dollysek7 Já bych v prvním kole shodil hlavní jistič doma a šel se podívat na sloupek, jestli nic nepřibývá. A ve druhém bych si změřil spotřebu třeba za noc, za 12h, a další den bych vypnul jističem čerpadlo na stejných 12h a hodnoty porovnal. A rozdíl bude někde řádově s čerpadlem na cca 1100Wh a bez na cca 800Wh. Pokud by byly hodnoty srovnatelné, tak byto na tepelné čerpadlo moc neukazovalo. Pokud bude takový rozdíl, tak to bude tč a volal bych technika.
@dollysek7
A možná jsem se moc zaměřil na cerpadlo, muže to být nějaký jiný spotřebič.
Halogen na zahradě (500w), nějaké čerpadlo, PC jedině, že by jelo nonstop v zátěži, atd.
Začal bych podle posledního příspěvku atiliuse.
Tím zjistíte problém, ze je v domě a pak to separovat po místnostech.
Paralelně nechat zkontrolovat elektroměr (myslím, že když bude v pořádku, tak je nějaký poplatek - zeptat se)
@dollysek7 Ono svým způsobem já to měl tak v zimě, kdy jsem neměl ještě zapojenou venkovní jednotku a dělal jsem topnou zkoušku. Tedy, 2 týdny jel elektrokotel na plný kotel. Tedy, 9kWh. To tedy bylo cca 3MWh za 2 týdny, takže bych se nějaké poruše, špatnému nastavení apod. nedivil. Nemáte opravdu přehled, kolik Vám za ten poslední rok spotřebovalo pouze TČ?
Jen pro srovnání :
na vloženém ročním vyúčtování od tazatelky vidím spotřebu 11,2 MWh za přesně rok (ne 9 měsíců). Při energetické náročnosti domu 14 MWh/rok, dle PENB.
Já mám energetickou náročnost domu dle PENB 22 MWh/rok, podobné parametry jak tazatelka a při nikterak hospodárném způsobu života mám poslední roční spotřebu 7 MWh (platba v Kč mi vychází na 1800 Kč/měs)
Tj, tazatelka má, pokud to porovnávám DLE SEBE, cca 2x vyšší spotřebu, než by bylo "normální".
Za mě bych také začal pátrání u TČ, zda nebylo např. nastaveno na trvalý provoz na elektrokotel/bivalenci.
opravuji (předchozí příspěvek mi již nejde editovat) :
mám dle PENB 17,1 MWh/rok, tj oproti 14.4 MWh/rok tazatelky jen +18% ... takže její potřeba je ještě více neadekvátní ....
@dollysek7
...vzhledem k tomu, že máte (dle vyúčtování, které jste sem vložila), stále stejnou sazbu, ve VT i NT, tak funkčnost HDO by spotřebu ani platbu v Kč nemělo vůbec ovlivnit ....
@wpavel Já jsem o sazbě nepsal nikde.
@dollysek7 Ne, HDO není problém. HDO určuje, kdy jedete na nižší a vyšší sazbu. A ta je dnes buď stejná nebo je tam haléřový rozdíl.
Navíc, u vás nejde o peníze (jakože máte normální spotřebu a platíte hodně), vy máte vysokou spotřebu a proto platíte hodně. Problém s HDO by vyřešil ten první případ, pokud by cena za NT a VT byla významně jiná.
Udělejte ty testy, co jsem vám psal. vypnout celé a jít se podívat, jestli elektroměr ve sloupku stojí nebo něco přibývá. A pak ten porovnávací 12h test s TČ a bez něj. To vás výrazněji nasměřuje.
Tak kdyz je schozeny hlavni jistic, tak cisla nikde nenaskalala.
Za 12 hodin jsem to ted zmerila a vypla jsem ted tepelny cerpadlo. Tak uvidim rozdil zas za tech 12hod.